《建筑防烟排烟系统技术标准》中规定:设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。
固定窗风道下方净高较低,管线与风道有交叉时应注意管线高度,风道满足1㎡要求时,风道可不到顶,管线可从风道上方通过。
但风道墙到顶时,管线不可穿过,需降低至风道下方通过。
注意:风道应是封闭的贯通空间,立管也不可穿风道。
下图为立管穿风道示意,若图纸中有此情况,则需沟通立管移位,避开风道区域。
立管占位在各类项目中都是比较常见的问题,管综时结合各专业,若不同专业立管占位冲突,需协调设计调整立管位置。
净高要求根据功能区域划分也多有不同,如本项目中,挑空大堂要求吊顶面8m及以上,办公区及侯梯厅要求吊顶面3m及以上,办公走道要求吊顶面2.9m及以上,卫生间及其对应走廊要求吊顶面2.7m及以上。
管综时应注意各区域管线能否满足要求,不满足时及时与各方协调沟通。
可以参考《常用的净高不足问题的优化思路》
需注意:管线底距吊顶面还需考虑100~250mm左右的保温、支架、龙骨及装修面空间(各项目要求高度不同,具体高度还需与各项目进行沟通)
办公楼一层若预留有生活配套用房的厨房空间,则厨房所需排油烟、事故通风、送风管道也需响应预留,厨房内管道由业主根据实际需求二次设计。
办公楼一层大堂及电梯厅多挑空至二层,注意一层若有管线穿过挑空区域,管线需沿墙边翻高至二层板下。