案例分享| 避难层走道机电管综优化

admin 2024-1-2 18:13:56 57770

这是源海广筑的第680篇原创文章

避难层走道机电管综优化案例分享

本项目为某高层项目避难层21本层面积2041㎡。

本层特点:机房多,风管转换尺寸较大,走道窄,管线复杂、交叉繁多,且净高要求比较高(扣除支架后2200mm)。本次主要以走道两个最不利位置为主,来跟大家分享一下我们解决问题的思路,具体定位如下图所示哦:

走廊定位平面图


走道一

1.走道情况

层高4900mm,走道主梁高500mm,走道宽1750mm,共26根管线,含6根桥架、2根风管(排烟500、排风400)、6根喷淋主管、2根消火栓管道,以及10根空调供回水

2.难点

走道北侧为核心筒,南侧为变电所,且换热机房在本层西侧位置,空调供回水只能在这个走道进到换热机房,初排方案仅能做到管线底1900mm。


空调水路由



初排方案



3.调整思路

经过多次沟通,最终确定将变电所墙体局部往回收500mm,空调水管上下层排布,最终得到净高2250mm,如下图:



优化后剖面



走道二


1.走道情况

层高4900mm,走道主梁高500mm,变截面位置高为800mm,走道宽2380mm,且此位置走道左右两侧风管要直接出户,新风尺寸为2200x1500mm,排风尺寸为2100x1300mm,且此走道北侧为减压水箱间,南侧为核心筒。
风管原设计路由


2.难点

此位置风管尺寸过大(2200*1500mm),且左侧路由上很多管道要由西侧走道进到水井,考虑翻弯空间桥架水管只能排上层,部分水管走减压水箱间(需要跟设计确认不影响使用方可以优化到水箱间)部分初排高度仅为2100mm。

 

初排方案


3.调整思路

经过多次沟通,将此新风管从管井直出,避开圆柱,加压送风机房大小调整至圆柱一侧,如图所示,新风进入机房内就无高度限制,可以做低,走道空间充裕,将挪进水箱间内的消防管道移至走道之后,这部分净高可以做到管底3370mm。


优化后平面



 优化后剖面


以上就是本层两个最不利走道的解决方案,最后还有一个小的注意事项需要提醒大家,当你在图上看到类似这样的减压阀组的时候,一定要根据大样建出来看一下占位空间,这样才能知道这个位置放不放的下。如下图:


平面图

系统图




BIM模型



这个位置一共两组减压阀组,一组占据的空间大约是2550mm,水管井前面的走廊宽3600mm,放不下,后经沟通将此阀组挪到靠东边墙体布置,排风井右侧的墙也微调到与排风井外墙齐平。如图所示:


优化示意


好了,今天的案例分享就先到这里,希望对你的工作有所帮助哦!