常见故障

原因分析

处理方法

真空开关故障

支持绝缘子断裂

应停电及时更换

真空开关爆炸

及时停电分析原因,并加以更换,排除故障的送电,如属开关本体质量问题,更换后即可送电。

操作开关后出现过电压

由于产生过电压的原因很复杂,应根据具体情况进行分析,并检查是否安装有氧化锌避雷器,参数选择是否合理,年检是否参加,是否合格,如不符合条件,应更换。

跳合闸失灵

检查跳合闸回路,是否有断线,开关机构是否卡住等。

六氟化硫断路器常见故障

漏气

由于产生过电压的原因很复杂,应根据具体情况进行分析,并检查是否安装有氧化锌避雷器,参数选择是否合理,年检是否参加,是否合格,如不符合条件,应更换。

隔离开关常见故障

绝缘子破裂,胶合处脱落

采取相应措施,减少负荷停电后处理(用旁路开关代替)。

绝缘子表面严重放电

应及时停电予以更换(创造条件)。

接触部分过热

当温度超过75摄氏度时,采取相应措施及时更换或处理(螺丝松动等)。

母线常见故障

绝缘子破裂,胶合处脱落

采取相应措施,减少负荷停电后处理(用旁路开关代替)。

绝缘子表面严重放电

应及时停电予以更换(创造条件)。

进线发出共振噪声,并有放电声

停电后适当紧固母线卡子,并旋转卡子卡住母线。

变压器常见故障

(油变压器)

当停送电时变压器内部有不均匀的声音或敲击声

有可能是变压器铁芯松动,螺丝松动掉落,充电后被吸起停电后被释放等,应进一步做试验或吊芯检查处理。

变压器轻重瓦斯动作。

变压器内部可能发生故障,应立即采油样进行色谱分析,检查原因后相应处理,由于二次穿越性故障造成变压器瓦斯动作应检修。

继电保护动作跳闸

首先应区别是否为变压器本体故障,有瓦斯保护的变压器,如瓦斯保护未动作,说明变压器内部故障可能性很低,应检查其他原因,如无瓦斯保护的变压器主保护为速断保护,则应考虑故障可能为变压器,应进一步试验分析,如为过电流保护动作,则可能由于二次穿越故障引起,应进一步查明故障予以处理,处理方法是检修或更换。

变压器常见故障

(干式变压器)

变压器超温

由于干式变压器超载能力比较强,一般过负荷的情况不会引起温升过高,多是由于排风不畅引起,应查明原因,予以处理,如风机损坏、通风不良等。

变压器有放电声或匝间短路

由于干变对环境要求比较严格,由于表面灰尘过多,受潮可导致沿面放电,破坏绝缘。还有的由于制造工艺问题如气泡、绝缘不匀等,在外界条件作用下也有可能运行一段时间后发生放电现象,所以应加强巡视和检修清扫及预防性试验工作。

互感器常见故障(电压互感器)

运行中的电压互感器一次侧熔丝熔断

由于电压器感器内部发生匝间、层间或相间短路以及一相接地等故障,都有可能造成熔丝熔断。所以要加强检查巡视,发现问题及时处理。

二次回路故障

互感器二次侧故障时二次侧熔丝选配过大而造成一次侧熔器熔断

电力系统发生铁磁谐振

当发生电压互感器一次侧熔丝熔断后,应当拉开电压互感器隔离开关,并取下二次保险,检查是否熔断,在排除电压互感器本身故障或二次故障后,可重新更换合格熔丝将电压互感器投入运行。

变压器常见故障

(电流互感器)

电流互感器运行中出现由于铁芯过热

运行中的电感互感器在过负荷、二次开路,以及绝缘损坏而发生,电现象等情况下,都会造成声音异常,由于半导体漆涂刷不匀而造成局部电晕,以及铁芯的螺丝松,也会引起较大响声。处理措施。首先应仔细观察,并通过仪表指示等判断引起声音异动,铁芯过热的原因,如果是过负荷引起的应采取降低负荷,至额定值以下并观察其运行。如果是二次回路造成的,则应立即停止运行。

处理过程中采取必要的安全措施以防止触电。如果因其绝缘破坏造成放电,则应予以更换。

避雷器常见故障

爆炸

一般由于避雷器的密封不好受潮而改变了特性。由于氧化锌避雷器有良好的伏安特性,正在广泛应用,相对故障较低,应加强年检、预试,及时更换等。

电缆常见故障

单相接地短路,两相及三相接地短路

是单相短路但由于放电时间长等原因,很快会发展成两相以上短路。所以应在查明电缆线路掉闸原因并经过处理后才能送电,处理办法故障点,然后处理,处理后做试验,合格后方可送电。

变频器常见故障

过流故障,可分为加速、减速、恒速过电流

其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。


过载故障包括变频过载和电机器过载

其可能是加速时间太短,直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修